风冷干式变风机自动启停及超温报警跳闸的温度设定℃风机停℃风机启130℃报警150℃跳闸
来源: 电气巡检员考试
发布时间:2017-02-19
题目简述干式变温度变化时风机及报警的情况请注意与下面电气巡检员考试题目有着相似或相关知识点, 当低压厂变温度升高后风机自启动当运行温度到℃时停止冷却风机; 当低压厂变温度达℃时由温度控制器控制冷却风机的投入降低线圈的负载损耗和降低线圈的热点温升。
风冷干式变风机自动启停及超温报警跳闸的温度设定℃风机停℃风机启130℃报警150℃跳闸
学习时建议同时掌以下几题,6KV小车开关采用真空断路器对于频繁启停的设备采用F+C回路设备不用F+C回路。
变压器跳闸后无备用变压器投用若跳闸是由于下列原因变压器可不经外部检查重新投入运行。
当励磁变由于过载运行或故障引起的变压器线圈温度过高达℃时温度控制器发出报警。