直播课程
某厂房需通风量G=414035kg/h室外通风计算温度tw=26℃工作区温度tn=31℃有效热量系数
来源: 注册设备工程师(暖通空调)
发布时间:2017-02-24
题目某车间通风系统布置如下图所示已知生产设备散热量Qd=350kW围护结构失热量Qs=450kW上部天窗请注意与下面注册设备工程师(暖通空调)题目有着相似或相关知识点, 某车间如下图所示侧窗进风温度tw=31℃车间工作区温度tn=35℃散热有效系数m=0.4侧窗进风口; 某车间通风系统布置如图所示已知生产设备散热量Qd=350kW围护结构失热量Qs=450kW上部天窗。
某厂房需通风量G=414035kg/h室外通风计算温度tw=26℃工作区温度tn=31℃有效热量系数
学习时建议同时掌以下几题,某生产厂房全面通风量为20kg/s采用自然通风进风为厂房外墙F的侧窗μj=0.56窗的面积Fj=26。
某生产厂房全面通风量为20kg/s采用自然通风进风为厂房外墙的侧窗μj=0.56窗的面积Fj=260。
已知某空调系统室内计算温度为tn=26℃相对湿度=60%大气压力为101325Pa室外计算干球温度。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年注册设备工程师(暖通空调)
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题