电流起动的防跳继电器其电流线圈额定电流的选择应与断路器跳闸 线圈的额定电流相配合并保证动作的灵敏系数

来源: 继电保护工考试 发布时间:2021-05-05

题目电流起动的防跳继电器其电流线圈额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合并保证动作的灵敏系数不请注意与下面继电保护工考试题目有着相似或相关知识点, 电流起动的防跳继电器其电流线圈额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流 相配合并保证动作的灵敏系数; 断路器操作箱中跳跃闭锁继电器TBJ的电流起动线圈的 额定电流应根据合闸线圈的动作电流来选择井要求其灵。

电流起动的防跳继电器其电流线圈额定电流的选择应与断路器跳闸 线圈的额定电流相配合并保证动作的灵敏系数

学习时建议同时掌以下几题,出口继电器电流保持线圈的自保持电流应不大于断路器 跳闸线圈的额定电流该线圈上的压降应小于5%的额定电。

断路器失灵保护的延时应与其他保护的时限相配合。

__断路器控制回路中防跳继电器的动作电流应小于断路器跳闸电流 的线圈压降应小于10%额定电压。